板式換熱器安裝規程
以下是對板換的零件組裝和系統安裝方面需要注意的事項加以說明。
一、板式換熱器的零件組裝:組裝順序如下
-
閱讀隨機文件(合格證、材質證、流程圖、裝配圖和裝箱清單等)。
-
檢查板片、接管、墊片的材質是否與換熱器內介質的耐腐蝕要求一致。
-
按圖紙檢查所有的零件是否齊全,型號、尺寸是否與圖紙相符。
-
將板片的墊片槽擦干凈,均勻的涂上粘結劑,粘上墊片,然后把板片整齊疊放在一起,壓上一定重物。
-
按設計流程圖進行組裝,并按規定順序進行夾緊。夾緊時,應先擰緊1、2、3、4號螺母,然后擰緊5、6、7、8、9、10號螺母。
-
液壓試驗要按單側分別進行。試驗壓力為設備設計壓力的1.25倍;保壓30分鐘,檢查所有密封和焊接部位,均無滲漏為合格。
二、使用單位的系統安裝
是指制造廠發至使用單位的設備或使用單位檢修好的設備向應用工位上的安裝。安裝順序如下:
-
將設備放在基礎上,固定地腳螺栓。
-
檢查管道的冷、熱介質進出口與設備上的接管是否一致??紤]到檢修方便,管道與換熱器聯接時最好用短節。
-
換熱器的冷、熱介質進出口都應安裝溫度計和壓力表。
三、換熱器零件組裝和設備安裝時的注意事項
1、吊裝時注意設備的重心。
2、向墊片槽粘接墊片時,應確保墊片上和板片的墊片槽內沒有砂子、油污、鐵屑和焊劑等雜物,以免損壞密封,引起泄漏。
3、擰緊螺栓時用力要均勻,并不斷的測量兩壓緊板內側的距離,保證兩壓緊板間平行度偏差不大于3mm。夾緊到規定尺寸后,平行度偏差不應大于1mm,以免墊片壓偏或滑出墊片槽。同時,一邊夾緊一邊細查,觀察是否有墊片、板片發生錯位等現象。
4、液壓試驗的液體一般采用水,水溫不低于5°C,試驗時應緩慢升壓,試驗完成后,適當松開壓緊螺母,放出積水,然后擰緊螺母,夾緊至原尺寸,待用。
5、換熱器周圍應留有一定的檢修空間,其大小與板片的尺寸有關。
6、夾緊螺栓上要涂上黃油,有條件時應套上保護管,以免生銹和碰上螺紋。
7、如果泵的出口最大壓力大于設備的最高使用壓力,要在設備的入口處安裝減壓閥和安全閥。
8、當設備內充滿液體、帶有壓力時,不允許夾緊螺母。