設備運行、維護注意事項
板換器除特殊情況外,還應進行定期維修。由于板換器拆裝方便,維修簡單。根據不同情況可采用不同方法,如果設備沒發生滲漏,只是傳熱系數K有所下降,則可不拆開換熱器,而用一個閉路系統將除垢液打入設備內循環數小時即可?,F(xiàn)場沒有這種條件,且拆開設備后發現結垢不太嚴重時,可不取下板片而直接用水沖洗,同時用柔軟刷子刷洗即可。
一、正常運行維修
-
需要維修的設備,應按安裝順序逆行拆開換熱器。
-
在石油、化工行業中應用的設備,應按檢修周期進行定期維修。
-
設備內的介質如果易燃、易爆或腐蝕性較強,至少每年維修一次。
-
在其他行業中使用的板式換熱器,如果未發生滲漏,最好三年能維修一次。
二、板片的清洗和保護
保持板片的清潔是保持高傳熱系數的重要條件之一。在板片間,介質是沿著狹窄曲折的流道運動的,即使產生不太厚的垢層,也將引起流道的變化,顯著影響流體的運動,使壓降增大、傳熱系數下降。
-
化學清洗法:是一種將化學溶液循環的通過換熱器,使板片表面的污垢溶解、排出。此法不需拆開板換器,簡化了清洗過程,降低了勞動強度。由于板片波紋能促進清洗液劇烈湍流,有利于垢層溶解,所以化學清洗是比較理想的方法。
-
機械(物理)清洗法:是將板片拆開后用刷子進行人工洗刷,清除板片表面污垢。此法雖然比較直接,但對較堅硬、較厚的垢層,不易洗凈。
-
綜合清洗法:對于污垢層比較堅硬比較厚的情況,應先用化學清洗法軟化垢層,再用機械(物理)法除去垢層,以保持板片表面清潔干凈。
-
清洗時注意事項:化學清洗時溶液要保持一定的流速,一般為0.8~1.2m/s,可以增加溶液的湍流程度;對于不同的污垢應采用不同化學清洗液,除了常用的稀釋純堿溶液外,對于水垢可用5%的硝酸溶液,在純堿生產中生成的垢,可用5%的鹽酸溶液,但不得使用對板片產生腐蝕的化學清洗劑;機械清洗時不允許用碳鋼刷子刷洗不銹鋼板片,以免加速板片的腐蝕,同時不能使板片表面劃痕、變形等;清洗后的板片要用清水沖洗干凈并擦干,放置時應防止板片發生變形。
三、墊片的特性及其更換
對于不同介質和工藝有不同的耐溫、耐壓和耐腐蝕的要求,需針對不同情況采用不同材質的墊片。常用的墊片截面形狀為六邊形。常用的墊片種類有天然橡膠、氯丁橡膠、丁腈橡膠、三元乙丙橡膠、硅橡膠、氟橡膠、石棉纖維板等,它們所適用的溫度和介質也不同。墊片在使用時如發生滲漏、斷裂、老化等現象,要及時更換,更換按以下順序進行:
-
拆下廢舊墊片,注意拆卸時,不得使墊片槽內有劃痕。
-
用丙酮、丁酮或其他酮類溶劑,清除墊片槽內的殘膠。
-
用干凈的布或棉紗擦凈墊片槽和墊片。
-
將粘接劑均勻地涂在墊片槽內。
-
把干凈的新墊片貼在板片上。
-
貼好墊片的板片要放在平坦、陰涼、通風的地方自然干固后才可安裝使用。